Post: pt gru 28, 2018 6:15 pm
autor: Cupra
Witam,poproszę o pomoc.Dostałem propozycję instalacji 3,6 kw,mikroinwertery Hoymiles mi 600(1 sztuka)i mi 1200(2 sztu),panele Q cells 360 w (10 sztu).Do jednego mi 1200,4 panele daje 1440 w.W firmie mówią że tak ma być.Panowie i Panie prośba o rzeczowa odpowiedż.

Re: Mikroinwenter

Post: sob gru 29, 2018 6:47 pm
autor: theo
To jest przewymiarowanie PV o 20% w stosunku do inwertera i w niektórych inwerterach można o tyle przewymiarować (trzeba sprawdzić w karcie katalogowej czy dotyczy to też tego mikroinwertera) i wielu wykonawców i projektantów uważa że uzyski z takiej instalacji są większe bo moc paneli w warunkach rzeczywistych jest niższa od tych podawanych w karcie więc inwerter pracuje z mocą zbliżoną do nominalnej a wtedy sprawność jego jest większa niż niedociążonego.

Ale też są takie sytuacje że moc paneli jest podobna albo i większa (wiosenna pora i słonecznie) od tych katalogowych i wtedy taki inwerter nie przepuści całej mocy więc będą jakieś straty.
I trzeba coś wybrać albo sprawność o jakiś procent większa i strata przy max mocy paneli albo mniejsza sprawność i wykorzystana cała moc wyprodukowana przez panele, ja mam opcje drugą.

Re: Mikroinwenter

Post: ndz gru 30, 2018 12:15 am
autor: Cupra
Dzięki Theo,mi też opcja nr.2 odpowiada.Theo, zmniejszyć moc paneli lub 3-ci Mi 1200, dobrze myślę,i jakoś przekonać do tego instalatora.Theo doradź.

Re: Mikroinwenter

Post: ndz gru 30, 2018 10:41 am
autor: Cupra
Theo,mikroinwerter Mi 1200-zalecana moc wejściowa(w) maks.1240/1520,czyli jak ma moc wyjściową 1200 to pozostała moc 320w nie przejdzie(pójdzie w chmury).Podał byś mi swój adres e-mail(próbowałem załączyć kartę techniczną,lecz za duży plik).

Re: Mikroinwenter

Post: ndz gru 30, 2018 3:32 pm
autor: theo
Trochę niedokładnie napisałem "ja mam opcje drugą."
U mnie pracuje inwerter centralny z dwoma MPPT a nie mikroinwertery, ale zasada doboru podobna
w/g kart katal. wychodzi że dla tych mikroinw. o te 20% mogą panele być przewymiarowane a też tych dni czy nawet chwil gdzie moc paneli przewyższa tą znamionową nie jest wiele i w skali roku ta strata może być niezauważalna.
Ja bardziej bym się skupił jak te panele będą montowane, czy na jednej płaszczyźnie, pod takim samym kątem czy też tym samym kierunku i nasłonecznieniu (jakieś zacienienia np. od drzew czy kominów) bo te mikroinw. ja bym rozważał gdyby te warunki były różne bo działają one jak optymizery dopasowując moc pobieraną z paneli indywidualnie co czyni instalację bardziej wydajną w porównaniu do tradycyjnych inwerterów gdzie w połączonych szeregowo panelach jeden o mniejszej wydajności pogarsza moc całego stringu podłączonego do 1 wejścia z MPPT inwertera.
I jeżeli panele w jednym stringu mają podobne warunki pracy to raczej stosowałbym inwerter centralny

Re: Mikroinwenter

Post: ndz gru 30, 2018 4:35 pm
autor: Cupra
4panele zach,6 paneli wsch,jedna płaszczyzna(kąt 34 stopni nachył dachu),bez zacienienia i kominów.I dlatego,że słońce świeci od wschodu(zależnie od pory roku) juz od 5 rano,a zach.po południu pomyślałem,że na mikrofalowniku będzie lepiej.Jak Pan to widzi.

Re: Mikroinwenter

Post: ndz gru 30, 2018 9:09 pm
autor: theo
Cupra pisze:4panele zach,6 paneli wsch,jedna płaszczyzna(kąt 34 stopni nachył dachu),bez zacienienia i kominów.I dlatego,że słońce świeci od wschodu(zależnie od pory roku) juz od 5 rano,a zach.po południu pomyślałem,że na mikrofalowniku będzie lepiej.Jak Pan to widzi.


To że 4 na zachód i 6 wschód to trochę zmienia postać rzeczy bo przy tych kierunkach uzyskanie mocy znamionowej czy też wyższej będzie raczej nierealne i to początkowe dobranie wydaje się prawidłowe.

Re: Mikroinwenter

Post: pn gru 31, 2018 9:45 pm
autor: niepalesmieciami
Jaką wersję Mi-600 proponują Panu w zestawie? MI-600-208V oraz MI-600-240V przeznaczone są na 60Hz natomiast do nas pasowałby MI-600-230V ale na stronie https://www.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/9541 podano napięcie pracy AC 180 do 275V. Czy MI-600-230V ma możliwość konfiguracji i ograniczenia napięcia maksymalnego do zgodnego z polskimi normami?

Re: Mikroinwenter

Post: śr sty 02, 2019 12:08 pm
autor: Cupra
Tak każdy model Mi,powinno się po uruchomieniu instalacji z konfigurować do Polskich parametrów.Prościej po wszystkim przyjeżdża pan i zmienia parametry pracy Mi.

Re: Mikroinwenter

Post: ndz cze 23, 2019 9:06 pm
autor: redu
Witam Instalację taką (3,6kW) mozna wykonac na 3 szt trojfazowych mikroinwerterow Yc1000-3 APsystems
Posiadaja one aktualna certyfikacje NC-RfG

Wiecej na stronie http://www.mikroinwertery.com

Pozdrawiam Piotr