Dzień dobry wszystkim.

Od niedawna jestem posiadaczem mikro instalacji fotowoltaicznej i w tym dziwnym czasie chciałem się coś dowiedzieć o moim liczniku OTUS3 firmy Apator.
Nie umiem odczytywać danych o energii oddanej do sieci. Mam na dzieję że nie umiem a nie że coś jest źle skonfigurowane czy podłączone.
Ze skromnych instrukcji udostępnionych przez mazowieckie PGE pod kodami 2.8 mam ciągle jedną wartość 0,6 kWh i od tygodni się ona nie zmienia. Przytrzymanie przycisku przewijania też nic nie daje. Jednego z dwóch, bo w odróżnieniu od instrukcji na moim liczniku są dwa przyciski do przewijania. Pisałem do BOK-a i na inne podawane adresy email i jedyne co udało mi się otrzymać to instrukcja która nic nie wnosi. Instrukcję ,która nie jest dokładna, która nie opisuje mojego licznika...
Mam prośbę do znających obsługę tego licznika o poradę. Może ktoś z szanownych forumowiczów ma taki licznik i zarazem jakieś doświadczenie z nim? Proszę o pomoc.
piotrrs
 
Posty: 2
Rejestracja: pt kwie 17, 2020 8:55 am

Advertisement

Re: o moim liczniku OTUS3 firmy Apator

Postautor: ofik » śr kwie 29, 2020 8:36 am

Ja mam ten sam licznik od 25.04.2020r ale wszystko działa. Jak przewinę górnym przyciskiem do 1.81 to pokazuje ile pobrałem z sieci a jak do 2.81 to ile oddałem. Przyciski powinny działać i przewijać, jeśli nie to coś jest nie tak, może licznik do wymiany.
ofik
 
Posty: 2
Rejestracja: pn mar 02, 2020 5:23 pm

Re: o moim liczniku OTUS3 firmy Apator

Postautor: piotrrs » śr kwie 29, 2020 10:20 am

Właśnie miałem pisać odpowiedź :)
Wczoraj udało się sprawę wyjaśnić i poprawić. Ekipa podłączyła wyjście z inwerterów przed licznik. Cały generowany prąd był przesyłany bezpośrednio do sieci z pominięciem licznika… tak wiem, porażka…